Numer : LODMAN.20080126-6
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł MPK-Nowe-Sady-esw
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-01-26 18:48:00
Koniec zdarzenia : 2008-01-26 21:49:00
Bilet otwarty : 2008-01-26 18:50:00
Bilet zamknięty : 2008-01-26 21:49:00
*** Opis problemu:
Od 18:13 obserwujemy problemy na połączeniu do switcha mpk-nowe-sady-esw.
Prawdopodobną przyczyną awarii jest pogorszenie się jakości połączenia
radiowego do węzła.
*** Działanie:
2008-01-26 19:47:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Awaria spowodowana jest złamaniem się masztu pod naporem silnego wiatru, do
ktĂłrego przymocowane jest urzÄ…dzenie radiowe.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Z powodu wspólnej przyczyny awarii dalsze jej losy będą opisywane w ticket-cie
LODMAN.20080126-8 a ten ticket zostaje zamknięty.