Numer : PIONIER.20071206-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł XMR-Wrocław
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-12-06 06:24:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2007-12-06 17:09:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz. 6:06 do 7:03 nie działały zasilacze od 1 do 4.
*** Działanie:
2007-12-07 11:27:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 09:09 do 09:49 dostegliśmy problemy z zasilaczem 2 w XMR-rze.
Wg informacji z Wroclawia zasilacze 1-4 sa podpięte do dużego ups-a z którym
ostatnio są problemy a ich usuwanie może potrwać.
Dopóki wiec działaja zasialacze 5-8 (podpięte do innego ups-a) cały XMR
powinien dzialać poprawnie.
Administratorzy z WASKu obiecali poinformowac nas o zakończeniu prac
naprawczych z wadliwym ups-em i przełącznicą wysokoprądową.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2007-12-06 17:09:00 (1,0) Witold Bogacki
Przyczyną była awaria zasilania we Wrocławiu
|