Numer : PIONIER.20070915-3
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia TASK-PCWS-backup, TASK-TP-backup, TASK-backup
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-09-15 14:33:00
Koniec zdarzenia : 2007-09-16 21:18:00
Bilet otwarty : 2007-09-15 14:46:00
Bilet zamknięty : 2007-09-16 21:18:00
*** Opis problemu:
Od 14:33 nie działają 3 połączenia zapasowe TASK-u: edukacyjne, PCWS i TP.
*** Działanie:
2007-09-15 20:10:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przyczyną problemów było przepalenie się bezpiecznika. Został on już wymieniony.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2007-09-15 16:15:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przyczyną niedziałania sesji TASK-u była przerwa na połączeniu Koszalin-Słupsk.
O 16:07 połączenia wróciły do pracy.
2007-09-15 16:19:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Według administratora z Koszalina przyczyną był brak zasilania switcha w
Koszalinie.
Spodziewana jest jeszcze jedna przerwa około 19:00.
|