Numer : LODMAN.20070909-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł umedckd-esw
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-09-09 22:32:00
Koniec zdarzenia : 2007-09-09 23:11:00
Bilet otwarty : 2007-09-09 22:50:00
Bilet zamknięty : 2007-09-10 23:56:00
*** Opis problemu:
Od 22:32 nie mamy połączenia z naszym switchem umedckd-esw w jednym z węźłów na
Uniwersytecie Medycznym.
W związku z tym nie mamy łączności ze switchem w MPK na Telefonicznej oraz w
Instytucie Włókiennictwa.
*** Działanie:
2007-09-09 23:42:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Switch o 23:11 powrócił do pracy.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Switch pracuje poprawnie, przyczyną przerwy był brak zasilania.
Bilet zostaje zamknięty.
*** Historia:
2007-09-09 23:00:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Po rozmowie z administratorem UM sprawa zostaje odłożona do jutra rana do
sprawdzenia, gdy będzie się można dostać do węzła.
|