Numer : LODMAN.20070413-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł IPS
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-04-15 08:00:00
Koniec zdarzenia : 2007-04-16 09:00:00
Bilet otwarty : 2007-04-13 08:46:00
Bilet zamknięty : 2007-04-17 11:02:00
*** Opis problemu:
15-04-2007 w godzinach 8:00 - 16:00 w węźle IPS nastąpi wyłączenie zasilania.
Zasilanie urządzeń podtrzymane będzie przez UPS, ale podtrzymanie nie wystarczy
na cały okres wyłączenia zasilania. Przewidywana jest przerwa w działaniu węzła.
*** Działanie:
2007-04-16 08:49:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Interfejs do IPS wstał dziś o 7:55.
Nasze urządzenie cały czas pracowało bez przerwy.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2007-04-15 16:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Węzeł pracuje poprawnie
*** Historia:
2007-04-15 09:44:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 7:54 padł interfejs do IPS na naszym routerze ips-gw.
Jest więc pradwopodobne, że w tym czasie nastąpiło wyłączenie prądu.
Nasze urządzenie wciąż pracuje.
|