Numer : POL34.20020924-3
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-TPNET
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2002-09-24 15:46:00
Koniec zdarzenia : 2002-09-25 11:08:00
Bilet otwarty : 2002-09-24 16:25:00
Bilet zamknięty : 2002-09-25 11:34:00
*** Opis problemu:
Wystąpiła awaria zasilania w węźle LODMAN w TPSA w którym
znajduje siÄ™ punkt styku POL34 z sieciÄ… TPNET.
O godzinie 15:46 wystąpił całkowity zanik zasilania, wyczerpała się bateria UPS
zasilania awaryjnego. O godzinie 16:01 zasilanie zostało przywrócone.
*** Działanie:
2002-09-24 16:25:00 (1,0) Tomasz Berner
Trwają prace naprawcze w węźle.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Prace w węźle zostały zakończone.
UrzÄ…dzenia pracujÄ… poprawnie.
*** Historia:
|