Numer : POL34.20020710-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-Olsztyn
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2002-07-10 09:27:00
Koniec zdarzenia : 2002-07-11 11:12:00
Bilet otwarty : 2002-07-10 09:54:00
Bilet zamknięty : 2002-07-11 11:12:00
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie do Olsztyna.
Według ATM NOC na błędy występują na połączeniu fizycznym.
*** Działanie:
2002-07-10 13:26:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Według ATM NOC TelEnergo potwierdzilo, ze przyczyna awarii byl brak zasilania w
wezle SDH po stronie ZE Olsztyn w Matkach.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2002-07-10 12:13:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 11:43 połączenie ponownie rozpoczęło pracę.
Prawdopodobną przyczyną był brak zasilania w węźle TelEnergo.
|