Numer : LODMAN.20010915-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł ASP
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2001-09-15 16:21:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2001-09-15 16:46:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Mimo dwóch dróg dojścia nie odpowiada ani jeden z interfejsów routera w ASP.
*** Działanie:
2001-09-17 10:41:00 (0,0) Tomasz Berner
Po zresetowaniu urządzeń w ASP, od godziny 10:22 połączenie
do routera ASP-gw zostało przwrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2001-09-15 16:46:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski
Osoby w ASP twierdzą, że przez chwilę nie było zasilania i to może być
przyczyną braku połączenia. W poniedziałek osoba odpowiedzialna za tę
lokalizację podejmie stosowne działania, aby przywrócić połączenie.
|