Numer : POL34.20001117-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34 - ICM/Ochota
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2000-11-17 06:50:00
Koniec zdarzenia : 2000-11-17 09:00:00
Bilet otwarty : 2000-11-17 07:25:00
Bilet zamknięty : 2000-11-17 12:53:00
*** Opis problemu:
Nie działają połączenia do ICM i Ochoty.
*** Działanie:
2000-11-17 12:53:00 (0,1) Krzysztof Władyszewski
ICM potwierdzil, ze przyczyna zaniku lacznosci POL34-ICM byl brak zasilania w
wezle na Pieknej w Warszawie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Od momentu przywrocenia zasilania lacze POL34-ICM dziala poprawnie.
*** Historia:
2000-11-17 07:25:00 (1,0) Piotr Wilk
Sprawdzamy przyczynÄ™ awarii.
2000-11-17 08:26:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Podjete proby skontaktowania sie z operatorami ICM zakonczyly sie
niepowodzeniem,
tzn. nikt nie odbiera telefonow w ICM. W zwiazku z tym nie jestesmy w stanie
ustalic nic blizszego
na temat awarii.
2000-11-17 08:40:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Awarie zgloszono do sekretariatu ICM-u.
Otrzymalismy zapewnienie, ze operatorzy ICM-u maja zostac jak najszybciej
powiadomieni o calej sprawie.
2000-11-17 10:10:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Polaczenie POL34-ICM/Ochota zostalo przywrocone tuz przed godzina 9:00.
|